大佬看看这个盖梁的验算问题

[复制链接]

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2021-11-18 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面第三排受压钢筋用多两根,然后两个端单元的受压高度不过,验算的是基本组合1和7,但用的少两根,端单元受压高度就过了,验算的是基本组合1, 但组合1的恒载那些系数 是1.2,组合7是1.0, 两种情况一个组合1能过,一个组合1和7都不能过,是为什么呢?

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
6#.mcb (69.66 KB, 下载次数: 6)

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2021-11-18 10:43:40 | 显示全部楼层
抗裂过了就好了,盖梁是裂缝宽度控制设计。受压高度这一项可以不管

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2021-11-18 10:51:07 | 显示全部楼层
钢筋混凝土盖梁的话,可以用桥梁通去算,更方便一些,尤其是斜筋数量的考虑。对于跨度较大的盖梁,单纯配普通钢筋无法满足裂缝宽度要求了,这时候就用civil做预应力盖梁

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2021-11-18 11:08:27 | 显示全部楼层
对于这个受压高度超限的问题,X>ξb*h0,按规范理解是属于超筋截面,但是并不说明这个截面会破坏,还是以安全抗力作为设计的控制条件。这个问题在悬臂浇筑的变截面连续梁上经常碰到。还是要看安全富裕的,比如这个截面虽然是超筋截面,但是安全系数达到了3,其他截面安全系数1点多,那结构受力的时候,在这个超筋截面破坏之前其他截面先破坏了。

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:11:15 | 显示全部楼层
谢谢大佬

0

主题

5

回帖

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2023-8-28 15:59:41 | 显示全部楼层

谢谢大佬

121

主题

183

回帖

851

积分

高级会员

Rank: 4

积分
851
发表于 2023-8-28 17:17:58 | 显示全部楼层
学习学习

121

主题

183

回帖

851

积分

高级会员

Rank: 4

积分
851
发表于 2023-8-28 17:31:27 | 显示全部楼层
你们是按2018规范还是按2004规范