Midas gen里流体压力荷载输入

[复制链接]

15

主题

19

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 6Rank: 6

积分
32049

论坛元老活跃会员

发表于 2021-11-9 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个流体压力荷载输入时,参考高度只能从Z坐标0自动计算?能不能自己设置参考底标高的?
悲催的结构人

15

主题

118

回帖

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
10638

论坛元老活跃会员优秀版主

发表于 2021-11-23 14:17:54 | 显示全部楼层
程序的加载界面有参考高度,参考高度的作用就是指定荷载的起始点

0

主题

12

回帖

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850

活跃会员

发表于 2022-2-16 17:23:02 | 显示全部楼层
请问流体压力荷载输入怎么输?我输的荷载方向不对

15

主题

19

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 6Rank: 6

积分
32049

论坛元老活跃会员

 楼主| 发表于 2022-2-16 19:05:00 | 显示全部楼层
mds2188 发表于 2022-2-16 17:23
请问流体压力荷载输入怎么输?我输的荷载方向不对

加个负号方向就反过来了
悲催的结构人

0

主题

12

回帖

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850

活跃会员

发表于 2022-2-17 09:39:38 | 显示全部楼层
我想问是否需要每一面单独输入还是选取一面自动按流体压力自水池内部作用到水池侧壁上

15

主题

118

回帖

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
10638

论坛元老活跃会员优秀版主

发表于 2022-2-17 09:50:01 | 显示全部楼层
mds2188 发表于 2022-2-17 09:39
我想问是否需要每一面单独输入还是选取一面自动按流体压力自水池内部作用到水池侧壁上 ...

单面或者全部面一次性输入取决于你模型局部坐标轴方向,程序没有那么智能全部识别添加荷载。

0

主题

12

回帖

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850

活跃会员

发表于 2022-2-17 10:01:10 | 显示全部楼层
我看过很早以前的学习视频,选取前面,窗口选取后输入高度和水的容重,荷载就加上了,荷载方向都是从内部指向池壁,而我照着这个方法却得不到这样的结果,有的从内部i指向池壁,有的从外部指向池壁,不知怎么回事?

15

主题

19

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 6Rank: 6

积分
32049

论坛元老活跃会员

 楼主| 发表于 2022-2-17 10:07:47 | 显示全部楼层
mds2188 发表于 2022-2-17 10:01
我看过很早以前的学习视频,选取前面,窗口选取后输入高度和水的容重,荷载就加上了,荷载方向都是从内部指向池 ...

局部坐标系先要统一一下
悲催的结构人

0

主题

12

回帖

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850

活跃会员

发表于 2022-2-17 10:29:03 | 显示全部楼层
请问局部坐标系如何统一

0

主题

12

回帖

850

积分

高级会员

Rank: 4

积分
850

活跃会员

发表于 2022-2-17 14:38:05 | 显示全部楼层
我是按照学习视频做的