8x8m整体现浇圆孔空心板(非预应力)采用板单元建模疑问?

[复制链接]

38

主题

67

回帖

1330

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
1330

热心会员活跃会员

发表于 2022-8-21 08:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 桥梁爱好者 于 2022-8-21 08:19 编辑

8x8m整体现浇圆孔空心板(非预应力)采用板单元建模后,midas civil中不能对板单元模型进行配筋。本人有几点疑问,望大佬解答:
1、板单元在civil不能配筋,我如何知道满足抗弯抗剪需要多少钢筋,多大的钢筋型号呢?
2、此处我这里如果采用梁单元建模,与板单元的计算模型相比是保守还是不保守呢?
3、什么情况下我们考虑用板单元呢?

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-8-21 10:42:42 | 显示全部楼层
1.你能看到内力呀,比如弯矩My,需要配多少钢筋就是结构设计原理的内容,按课本去配呗,找到中性轴,相应的as,As,h0,抗弯过了之后,然后看抗裂,按规范取呗
2.保守不保守不好说,跟你桥梁跨度和宽度有关系,如果你是比较宽的整幅现浇,板单元能看到内力的分布情况,而梁单元看不到横向的内力分布情况,是一个整体截面内力,如果梁很宽的情况下,板单元结果更不利吧。
3.宽跨比差不多的情况下