楼主: 致未来

预应力混凝土简支箱梁持久状况正截面抗拉验算不过!

[复制链接]

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-5-21 15:46:02 | 显示全部楼层
其实很多设计院在计算时是没有设置普通钢筋的,都是靠预应力去计算的,保证抗裂、抗弯、抗剪。计算书中也只是受弯构件的内容,没有这一项的。而且我看你的模型中普通钢筋只输入了底部一排,实际上这个截面顶部、底部、腹板都有钢筋的,你可以都输入进去看看。我个人感觉这一项没通过也是没问题的,规范中也提到当不满足时,可以按5.2.4-1/2去计算正截面抗弯承载力
1.png

2

主题

11

回帖

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
 楼主| 发表于 2022-5-21 16:11:57 | 显示全部楼层
陪嫦娥吃玉兔 发表于 2022-5-21 15:46
其实很多设计院在计算时是没有设置普通钢筋的,都是靠预应力去计算的,保证抗裂、抗弯、抗剪。计算书中也只 ...

嗯,我再试试,十分感谢

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-5-21 20:01:14 | 显示全部楼层
刚问了下大院做大桥的,他说可以不管,保证抗裂、抗弯、抗剪、应力满足就够了

1

主题

139

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
发表于 2022-5-23 17:21:19 | 显示全部楼层
学习学习

15

主题

40

回帖

607

积分

高级会员

Rank: 4

积分
607
发表于 2022-5-24 16:42:32 | 显示全部楼层
XUEXIXUEXI

37

主题

160

回帖

1949

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
1949

论坛元老活跃会员热心会员

发表于 2022-5-26 08:56:32 | 显示全部楼层
学习了 学习了
只想认真的水一水
生活需要多姿多彩

0

主题

101

回帖

967

积分

高级会员

Rank: 4

积分
967
发表于 2022-5-27 20:30:58 | 显示全部楼层
谢谢分享

2

主题

11

回帖

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:19:07 | 显示全部楼层
陪嫦娥吃玉兔 发表于 2022-5-21 20:01
刚问了下大院做大桥的,他说可以不管,保证抗裂、抗弯、抗剪、应力满足就够了 ...

学习了,受益匪浅,感谢解答!

1

主题

139

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
发表于 2022-5-29 17:15:45 | 显示全部楼层
学习学习

0

主题

8

回帖

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2022-7-27 16:36:53 | 显示全部楼层
一般计算书没有改验算项