钢箱梁桥面铺装大于40mm时,梯度温度改怎么取值

[复制链接]

3

主题

16

回帖

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2022-5-16 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据英国规范铺装大于40mm时梯度温度没有相关规定,求问国内钢箱梁桥面铺装大于40mm时,梯度温度的T1 T2 T3 T4取值该怎么确定

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-5-17 12:42:56 | 显示全部楼层
国内没有规范说钢桥面板钢桥的温度梯度怎么取,有的设计院就按混凝土桥梁去加,有的参照BS5400的正温度梯度去加,负温度梯度参考国内习惯按-0.5正温。我记得哪个专家说过,就按通规,混凝土桥梁的模式去加就可以了