问题一:规范5.5.3-2中α2系数的取值问题?预应力混凝土结构取1.0还是1.25?
问题二:斜截面抗剪验算中h0的取值可不考虑预应力的影响,那么规范5.5.3-1中截面有效高度h0的取值是否也应该不考虑预应力钢筋的影响?
求大佬帮菜鸡解惑。
~5QA8CG4)T1A3%[IN7WN479.png

18m现浇箱梁 30 30 31.6.mcb

706.7 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1

1

主题

2

回帖

79

积分

注册会员

Rank: 2

积分
79
 楼主| 发表于 2022-4-26 15:34:18 | 显示全部楼层
同一个截面抗剪和抗扭验算,α2和h0取值不同
NT2TK3}`}TD0GUQ5F8GD}64.png
L2KP93ZH18L[)L14CC(9}SA.png

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-27 09:09:47 | 显示全部楼层
好问题,等我研究明白了回你

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-29 10:45:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 陪嫦娥吃玉兔 于 2022-4-29 10:48 编辑

1.斜截面抗剪计算时,预应力构件的ɑ2=1.25
2.弯、剪、扭构件计算时,ɑ2取值一方面要遵循普通钢筋混凝土1.0,预应力1.25的规定外,还要遵循5.5.1规定:当ζ<1.7时,可不考虑预应力影响,按钢筋混凝土构件计算,则ɑ2=1.0。你抗扭计算时,ζ=0.049<1.7,所以此时ɑ2=1.0

1

主题

2

回帖

79

积分

注册会员

Rank: 2

积分
79
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:45:04 | 显示全部楼层
陪嫦娥吃玉兔 发表于 2022-4-29 10:45
1.斜截面抗剪计算时,预应力构件的ɑ2=1.25
2.弯、剪、扭构件计算时,ɑ2取值一方面要遵循普通钢筋混凝土1. ...

感谢大佬的解答!

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-5-5 11:41:58 | 显示全部楼层
桥梁菜鸡 发表于 2022-5-5 10:45
感谢大佬的解答!

您大佬,我也是现学现卖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|midas学堂论坛 ( 晋ICP备2021007203号 )

GMT+8, 2024-5-21 03:39 , Processed in 0.094188 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表