发表于 2022-4-26 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mage1244 于 2022-4-26 09:20 编辑

各位大佬同行
1.png

55-2.mcb

347.03 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1

10

主题

53

回帖

2066

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
2066

活跃会员

 楼主| 发表于 2022-4-26 09:14:45 | 显示全部楼层
目前在进行钢箱梁计算时遇到疑问,1、如何把基本组合前面的都包络起来,如下图所示,是否正确。2、钢箱梁计算为什么整体升降温应力图为0,3、梯度升温和梯度降温如何考虑?

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-26 11:58:02 | 显示全部楼层
你在荷载组合“一般”里去生成,就自动生成包络了

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-26 12:02:13 | 显示全部楼层
整体升降温应力基本为0是因为你是简支结构,没有多余约束,比如升温了,钢箱梁要伸长,你的边界条件决定它可以伸长,没有限制结构变形,那肯定就基本没有应力呗。而实际情况呢,你可以根据支座刚度,用弹性连接去模拟一下,应力比你这样简单处理边界要大一些,当然不也不会太大。

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-26 12:04:33 | 显示全部楼层
梯度升降温的话,目前国内没有这方面要求,有两种处理方法。1.就按通规去加。2.可以参照BS5400去加

10

主题

53

回帖

2066

积分

金牌会员

Rank: 5Rank: 5

积分
2066

活跃会员

 楼主| 发表于 2022-4-26 16:54:51 | 显示全部楼层
陪嫦娥吃玉兔 发表于 2022-4-26 12:04
梯度升降温的话,目前国内没有这方面要求,有两种处理方法。1.就按通规去加。2.可以参照BS5400去加 ...

谢谢 知道了 受益匪浅