验算中发现使用阶段压应力不符合要求,应如何修改?

[复制链接]

3

主题

11

回帖

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2022-4-22 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Johnathan 于 2022-4-22 19:15 编辑

在做刚构桥设计验算中发现使用阶段压应力不符合要求,减少钢束的话,抗裂就难以满足要求,尝试修改了梁高,发现影响不大,请教各位大佬,可以从哪些方面入手进行修改呢?不通过梁段主要是上截面受压超了,而且除了跨中几个梁段,其他都不通过。

3

主题

11

回帖

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
 楼主| 发表于 2022-4-22 19:15:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 Johnathan 于 2022-4-23 15:47 编辑

已解决,主要扩大整个截面面积

31

主题

1072

回帖

1万

积分

版主

新东方烹饪厨师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10643

论坛元老活跃会员突出贡献热心会员

发表于 2022-4-24 08:45:09 | 显示全部楼层
一般情况下混凝土是压不坏的,都是在解决抗裂问题,如果压坏了,说明你截面小了,考虑增大梁高,加大厚度,取值的时候按经验值来基本问题不大